Bonjour à tous,

je suis chargé maintenant a revoir une étude de simulation Electrique d'un système d'électrification en 2x25 KV.

Quelles sont les données de départs utilisées pour avoir une simulation qui donne des performances meilleures?

est ce que le milieu de l'environnement joue un rôle pour ce type d'étude?

sachant que la ligne étudiée est de 260 Km avec emplacement de 04 sous stations de 2x60 MVA.

merci d'avance.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 semaines plus tard...
  • 2 mois plus tard...

4 sous sta en 2*25kv pour 260 km de ligne, voila qui est riche bigbisous

Les données à avoir pour vérifier la simu : le trafic à faire passer, le profil en long de la ligne, les caractéristiques en traction des matériels amenés à rouler dessus, les contraintes en appel de puissance et déséquilibre autorisées sur le réseau électrique qui se raccorde aux SST, le seuil de tension critique côté ligne au delà duquel il ne faut pas descendre.

Ensuite il faut un logiciel adapté (Esmeralda, par exemple). INEXIA et IG.TE (SNCF Ingénierie) savent très bien faire ce genre de chose.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.