IG2014@ Publication: 10 novembre 2015 Partager Publication: 10 novembre 2015 Bonjour à tous. Je suis nouvellement inscrit sur ce forum et j'ai une préoccupation à vous soumettre concernant les caténaires. Est ce qu'il existe des caténaires avec un fil de contact et deux feeder? Pourriez vous, dans le cas d'une réponse affirmative, me faire voir un schéma simplifié et merci de préciser le fonctionnement ou l'importance de ces deux feeder. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jacky boy Publication: 10 novembre 2015 Partager Publication: 10 novembre 2015 Salut je ne suis pas expert caténaire mais je dirais que non, du moins sur le réseau français. en 25000V tu as bien un seul fil de contact mais un seul feeder suffit au transport de l'énergie, l'avantage du 25000v monophasé facile à transporter. Du coup inutile de le doubler ton feeder. en 1500v il existe de la caténaire à un seul fil de contact mais elle est réservée aux voies de services ou à faible vitesse sur voie principales, comme les voies en impasses ou de certaines gares par exemple. Et même la souvent le fil de contact est doublé. du coup si tu n'as qu'un fil de contact tu as peu de chance d'avoir un feeder mais sûrement pas deux car la puissance des feeders ne sera pas transmise à la loc. pour les grosses puissances il faut en règle générale deux fils de contact pour éviter la fusion du fil. sous 1500V tu peux avoir deux feeder sur des sections avec un fort et lourd trafic. Par contre tu aura forcément deux fils de contact. j'espere ne pas t'avoir dit de bêtises. une photo de la section bourg en bresse /amberieu, en 1500v avec deux feeder ( les deux gros câbles du haut) pour le lourd trafic. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric.brogard Publication: 10 novembre 2015 Partager Publication: 10 novembre 2015 Bonjour, Pour compléter, on peut avoir 2 feeders et un fil de contact sur certaines sections alimentées en 2*25000V : un des feeders est un feeder "classique", l'autre (le feeder négatif) sert au 2*25000. Mais ce n'est peut-être pas le sens de ta question. Cédric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Inujust R. Publication: 10 novembre 2015 Partager Publication: 10 novembre 2015 Ça existe sur des sections avec caténaire MIDI qui est à fil de contact unique, avec deux câbles 1500 V pour le feeder sur les lignes à trafic important (comme Toulouse-Pau, Bayonne-Dax...), et exemple rare : ceci, situé au niveau de la gare des Forges d'Abel, en direction du Sud (les deux feeders sont à droite), qui doit sûrement se justifier par le fait que la sous-station doit aussi alimenter la gare de Canfranc, 8 km plus loin et son faisceau d'une longueur monstrueuse (27 km dont les quatre voies principales et quelques voies auxiliaires électrifiées, 5 ou 6 km environ). Pour trouver un schéma, vu que les installations ont été posées en 1927 et démontées en 1992, c'est mal barré ! 4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IG2014@ Publication: 11 novembre 2015 Auteur Partager Publication: 11 novembre 2015 Je vous remercie pour vos contributions. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Julien03 Publication: 11 novembre 2015 Partager Publication: 11 novembre 2015 (modifié) Bonjour, En 25kV, on voit ça à la sortie de Macon-Loché: https://www.google.fr/maps/@46.29081,4.772992,3a,29.8y,90.35h,98.39t/data=!3m7!1e1!3m5!1sNQBksMtlqCfrTK7bsJyPAg!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DNQBksMtlqCfrTK7bsJyPAg%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D84.564476%26pitch%3D0!7i13312!8i6656 Mais je ne sais pas l'utilité de 3 feeders par contre, peut-être certains pourront nous aiguiller. Cédric à l'air d'avoir donner un élément de réponse, mais je ne comprends pas bien l'utilité d'un tel système (qui doit en avoir une, je ne pense pas qu'ils aient mis ça pour le plaisir). ++ Modifié 11 novembre 2015 par Julien03 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabrice Publication: 11 novembre 2015 Partager Publication: 11 novembre 2015 2 fedeers en inversion de phase pour contrer les perturbation radio électrique ( externes) , et un feeder d'alimentation qui va se brancher sur un sectionnement un peu plus loin ( en ligne ou pour un évitement) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bloupeur Publication: 13 novembre 2015 Partager Publication: 13 novembre 2015 Tite précision: ce qui est au-dessus du fil de contact n'est pas le feeder mais le porteur. Le feeder c'est sur le coté. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...